补充说明,下午继续测试,与C轴更换611驱动器控制板后,故障依旧。

上午描述不够准确,实际情况是在主轴两种情况下发生的,主轴旋转时使用普通模式无电流异常(3000转),开启主轴动平衡模式后,开200转也会出现电流大,个人理解两种模式区别在于是否需要计算角度或定位,就是在定位模式下会出现过电流,同时在动平衡模式下按复位键后主轴停止后也同样电流大于100%,那么是否可以判断编码器损坏?