恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-04 21:12:51
23楼
是的,因为是半夜发生的问题,被半夜叫起来去处理,说是整流器坏了,整流器合闸后,母线电压几乎是0,当时怀疑是不是下面的哪个6SE70坏了,因为它下面有10个6SE70,然后整流器母线出线拆掉后,再合闸整流器量母线电压正常的,然后就把单个6SE70接上,发现其中一个接上后,就出现问题,然后再检查,确认是电机对地绝缘0,然后这个变频器的出现拆掉,系统电压就正常了
这都神了奇了。
感觉逆变器也是有问题的。否则,不应该啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主