回复:星三角启动的编程问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9275
  • 精华

    158
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-06 09:20:40

3楼

最基本的,就是最可靠的。

你的急停与强制存在安全隐患。

整改问题刚刚前几天我排除过一起新设备的控制方式,话说一台S7-1200系列控制单元,在进料操作台和备料操作盒上分别设置了急停按钮,而设备制造商现场安装人员,把这2个急停信号并联连接到plc的输入模块,造成急停按钮按下失效的问题,需要同时安装才可以生效。

简单逻辑理解就是串联还是并联的问题,如果不增加plc的输入点位,需要将这2个急停信号串联后连接到输入模块。最后,我考虑了现场输入点位的余量后,将这2个急停信号分别输入,其优势就是可以在触摸屏商做报警信息更详细,急停按钮被按下,可以指定具体的位置信息。

由此,你的急停与强制应该串联逻辑,除非你有特殊的控制要求。

返回上面说的最简单,就是最可靠的话题,就是说,星-三角启动,你就不考虑一下用一个定时器做程序?星启动后,启动定时器,当定时器延时数据大于多少时,断开星接触器,延时大于多少时,三角形延时,到达多少时,角形接触器吸合。

另外,你考虑的问题,如果选型时,考虑主接触器是带机械互锁的,星形运行完成后无需延时,直接三角形运行液是没有问题的。

我说的最简单就是最可靠的理论,到不是说复杂的就不可靠,只是担心因为复杂,容易出现漏洞。