以下是引用反转地球在2025-12-06 08:06:08的发言 >0楼



如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?

1、“我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?”,可以,也是正确的做法,具体的延时时间一般在0.5s及以下,根据现场时间情况赋值

2、程序写的槽点太多,什么是“强制启动”任何情况下急停都有最高优先级,不允许旁路掉,基本的星三角线圈互锁也没有

3、星三角是一个很适合做封装的基础FB,可以做封装功能性FB的练手,同时也需要有更好的鲁棒性,要考虑到现场实际会出现的种种情况,如主触点粘连了导致放不开;线圈未能正常吸合;有人手贱强制按压闭合接触器;热继电器和上位断路器信号接入保护;星形启动时间需要根据现场工况方便的调节等等,在FB内要有相应处理手段和保护