回复:星三角启动的编程问题

反转地球

  • 帖子

    619
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-11-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-06 12:55:31

10楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-12-06 10:57:19的发言 >8楼

半吊子水平,切换是同时星三角切换的,不存在断开星型接法再延时三角接法。

以下是引用hhyx9在2025-12-06 10:34:48的发言 >6楼:1、“我想知道的是星...

引用6楼详细内容:

1、“我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?”,可以,也是正确的做法,具体的延时时间一般在0.5s及以下,根据现场时间情况赋值

2、程序写的槽点太多,什么是“强制启动”任何情况下急停都有最高优先级,不允许旁路掉,基本的星三角线圈互锁也没有

3、星三角是一个很适合做封装的基础FB,可以做封装功能性FB的练手,同时也需要有更好的鲁棒性,要考虑到现场实际会出现的种种情况,如主触点粘连了导致放不开;线圈未能正常吸合;有人手贱强制按压闭合接触器;热继电器和上位断路器信号接入保护;星形启动时间需要根据现场工况方便的调节等等,在FB内要有相应处理手段和保护

以下是引用反转地球在2025-12-06 08:06:08的发言 >0楼:如图所示:这是我编...

引用0楼详细内容:



如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?

救我这个问题足以在论坛里掀起一股风雨,有人说半吊子,连互锁都没有。有人说可以应该要这样设计。那个说半吊子的你有没有认真看我的程序,你的意思是我不加互锁容易星形角形一期得电还是炸的,你没看我延时了200MS吗?他们永远都不可能同时吸合,就程序这块。最后我想说的是,你怎么就知道我接触器上不加互锁的呢?我角形接触器和星形接触器的常闭点接到线圈上,这不就是互锁了吗?还有人跟我说什么急停,强制启动的要串并联啥的,这个是现场需要,急停按下去,现在所有设备都停止,但有时候需要单独启动某个设备,这时候可以先打到手动模式,然后强制启动。自动就又恢复了,强制启动不会因为你开了就关不掉,自动模式下永远不得电。我今天主要讨论的是星形断开后,角形的需不需要延时200毫秒的问题。


生命在于学习。活到老学到老