恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-06 12:55:31
10楼
半吊子水平,切换是同时星三角切换的,不存在断开星型接法再延时三角接法。
救我这个问题足以在论坛里掀起一股风雨,有人说半吊子,连互锁都没有。有人说可以应该要这样设计。那个说半吊子的你有没有认真看我的程序,你的意思是我不加互锁容易星形角形一期得电还是炸的,你没看我延时了200MS吗?他们永远都不可能同时吸合,就程序这块。最后我想说的是,你怎么就知道我接触器上不加互锁的呢?我角形接触器和星形接触器的常闭点接到线圈上,这不就是互锁了吗?还有人跟我说什么急停,强制启动的要串并联啥的,这个是现场需要,急停按下去,现在所有设备都停止,但有时候需要单独启动某个设备,这时候可以先打到手动模式,然后强制启动。自动就又恢复了,强制启动不会因为你开了就关不掉,自动模式下永远不得电。我今天主要讨论的是星形断开后,角形的需不需要延时200毫秒的问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主