恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-06 14:15:06
13楼
救我这个问题足以在论坛里掀起一股风雨,有人说半吊子,连互锁都没有。有人说可以应该要这样设计。那个说半吊子的你有没有认真看我的程序,你的意思是我不加互锁容易星形角形一期得电还是炸的,你没看我延时了200MS吗?他们永远都不可能同时吸合,就程序这块。最后我想说的是,你怎么就知道我接触器上不加互锁的呢?我角形接触器和星形接触器的常闭点接到线圈上,这不就是互锁了吗?还有人跟我说什么急停,强制启动的要串并联啥的,这个是现场需要,急停按下去,现在所有设备都停止,但有时候需要单独启动某个设备,这时候可以先打到手动模式,然后强制启动。自动就又恢复了,强制启动不会因为你开了就关不掉,自动模式下永远不得电。我今天主要讨论的是星形断开后,角形的需不需要延时200毫秒的问题。
别动气,既然拿自己写的程序出来讨论就要经得起别人的批评(何况那位同行好像是说我是“半吊子”),不过你的程序确实写得很不成熟也不可靠,连毛坯都算不上,工程上实际用风险很大(抱歉,实话),关于你回复内提到的几个点讨论下:
1、互锁需求,只要设备需要互锁保护(比如正反转、星三角)那在有条件加的地方都需要加一道,程序IO映射的输出做互锁,FB内控制逻辑需要加互锁,硬件上,中继需要加,接触器也需要加,当然这只是我个人的做法,很多同行有自己的看法认为哪些可不加的随缘吧。
2、急停需求,这个只能说你对基本的安全要求的红线意识都没有,工艺有要求就觉得可以踩红线,我只能说真出了事情,最后查出是设计缺陷导致的,那作为设计方是第一责任人。
3、星→角切换时加延时是可以的(我个人也这样做),具体做法上面回复了,时间控制在500ms内,具体根据负载惯量、电流现场调整。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主