回复:星三角启动的编程问题

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-06 14:15:06

13楼

展开查看
以下是引用反转地球在2025-12-06 12:55:31的发言 >10楼

救我这个问题足以在论坛里掀起一股风雨,有人说半吊子,连互锁都没有。有人说可以应该要这样设计。那个说半吊子的你有没有认真看我的程序,你的意思是我不加互锁容易星形角形一期得电还是炸的,你没看我延时了200MS吗?他们永远都不可能同时吸合,就程序这块。最后我想说的是,你怎么就知道我接触器上不加互锁的呢?我角形接触器和星形接触器的常闭点接到线圈上,这不就是互锁了吗?还有人跟我说什么急停,强制启动的要串并联啥的,这个是现场需要,急停按下去,现在所有设备都停止,但有时候需要单独启动某个设备,这时候可以先打到手动模式,然后强制启动。自动就又恢复了,强制启动不会因为你开了就关不掉,自动模式下永远不得电。我今天主要讨论的是星形断开后,角形的需不需要延时200毫秒的问题。


以下是引用莘莘学子在2025-12-06 10:57:19的发言 >8楼:半吊子水平,切换是...

引用8楼详细内容:

半吊子水平,切换是同时星三角切换的,不存在断开星型接法再延时三角接法。

以下是引用hhyx9在2025-12-06 10:34:48的发言 >6楼:1、“我想知道的是...

引用6楼详细内容:

1、“我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?”,可以,也是正确的做法,具体的延时时间一般在0.5s及以下,根据现场时间情况赋值

2、程序写的槽点太多,什么是“强制启动”任何情况下急停都有最高优先级,不允许旁路掉,基本的星三角线圈互锁也没有

3、星三角是一个很适合做封装的基础FB,可以做封装功能性FB的练手,同时也需要有更好的鲁棒性,要考虑到现场实际会出现的种种情况,如主触点粘连了导致放不开;线圈未能正常吸合;有人手贱强制按压闭合接触器;热继电器和上位断路器信号接入保护;星形启动时间需要根据现场工况方便的调节等等,在FB内要有相应处理手段和保护

以下是引用反转地球在2025-12-06 08:06:08的发言 >0楼:如图所示:这是我...

引用0楼详细内容:



如图所示:这是我编的星三角启动程序。我想知道的是星形接触器断开后,我想延时0.2秒吸合三角形接触器,行不行?

别动气,既然拿自己写的程序出来讨论就要经得起别人的批评(何况那位同行好像是说我是“半吊子”),不过你的程序确实写得很不成熟也不可靠,连毛坯都算不上,工程上实际用风险很大(抱歉,实话),关于你回复内提到的几个点讨论下:

1、互锁需求,只要设备需要互锁保护(比如正反转、星三角)那在有条件加的地方都需要加一道,程序IO映射的输出做互锁,FB内控制逻辑需要加互锁,硬件上,中继需要加,接触器也需要加,当然这只是我个人的做法,很多同行有自己的看法认为哪些可不加的随缘吧。

2、急停需求,这个只能说你对基本的安全要求的红线意识都没有,工艺有要求就觉得可以踩红线,我只能说真出了事情,最后查出是设计缺陷导致的,那作为设计方是第一责任人。

3、星→角切换时加延时是可以的(我个人也这样做),具体做法上面回复了,时间控制在500ms内,具体根据负载惯量、电流现场调整。