以下是引用反转地球在2025-12-06 13:40:43的发言 >12楼

你这一秒时间太长了,我就只加了200ms,目前只是理论上加了,因为我以前用时间继电器接过星三角,没用PLC控制,切换的时候,星形接触器老是拉弧,我不知道这个是什么原因网上说角形切换时,可以延时0.5秒以内,我所以想加个200MS,试一下效果怎么样,不管如何,这个我估计会在项目现场上试一下。看看会不会有冲击电流等

以下是引用白色的墨水666在2025-12-06 13:12:14的发言 >11楼:他问要不要加延时啊...

引用11楼详细内容:

他问要不要加延时啊,结论是不用加,延时长了还会有冲击电流,以前加过1秒,切换直接干跳闸了,跟三角直启冲击一样

以下是引用hhyx9在2025-12-06 10:51:23的发言 >7楼:不带机械锁自己拼装...

引用7楼详细内容:

不带机械锁自己拼装的,只靠电路容易拉弧

以下是引用白色的墨水666在2025-12-06 09:27:28的发言 >4楼:可以,但一般电路...

引用4楼详细内容:

可以,但一般电路切换就有几十ms了,够了

是的,1秒久了,短一点100ms或者不要也没事,毕竟接触器吸合还有动作时间,时间久了切换那一下声音还怪怪的