刚才,没有写完
继续:如7楼的两个CFC照片所示
这两个CFC的信号输入是同一个地址;我用大侠们以前说的方法,在线观察:
上面这个CFC_FT-500-B的Pcs7AnIn的输出PV_Out输出正常,输出值30多点;
下面这个CFC_PDT-500-B的Pcs7AnIn的输出PV_Out输出不正常,显示Bad值为1;
在线检查这个CFC_PDT-500-B的Pcs7AnIn的输入,如图所示

从输入信号的数值来看,输入是没有问题的。
哪位大侠有时间的时候,指点一下,如何排查这个CFC_PDT-500-B的Pcs7AnIn的问题??
谢谢,先。