如果能在仪表上(或者附近)安装RS232/RS485转换器(十几元),这样就不需要增加CM01,直接使用PLC的串口连接。注意转换器的电源问题,电脑上的串口是有5V电源的,使用转换器是不需要解决电源问题,楼主的仪表232口有没有5V,只有楼主自己去搞清楚。