现场:1套317-2DP,DP口全用,模块挂满了,外接施耐德变频器,要求走通信,有什么办法?
///
根据你的提出的条件,该变频器为扩展增加设备,那么建议
依旧按照原来的通讯协议 profibus dp ,在变频器端增加 DP 通讯卡,一般都有通讯模块适配的,建议作为终端子站。
看到你图中红色框所示,你申明为MPI转以太网模块,我简单用过这个模块ETH300(作为 PG编程口以及WINCC 工控机TCPIP通讯),但没有用于主从站控制模式。
考虑系统的安全与稳定,如果要求增加的变频器不对原来系统产生影响,只是功能扩展,那么可以考虑增加CP342-5 模块(增加一路DP 通讯口)。这样对原系统影响最小。
最后,我说一个临场简易的办法,当时增加了一个变频器(英威腾132KW,装机柜)。该设备距离PLC 柜比较远,增加一个ET200M(153)+1SM321+1SM322,(因为有库存备件) 用来检测和控制变频器,通过DO +变频器的 电动电位计MOP 来进行频率加减,以及运行故障反馈。当然这个就不是走的通讯。
个人建议,用方案1或者1+3最合适,因为不清楚你的具体控制要求,以及是否要求读取变频器的工作状态参数(例如实际频率,电流,转矩等等)。
希望对你有帮助