回复:317-2DP,DP口全被用的情况下,接施耐德变频器走通信控制有办法吗?

已锁定

askab

  • 帖子

    409
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-12-07 18:58:39

10楼

现场:1套317-2DP,DP口全用,模块挂满了,外接施耐德变频器,要求走通信,有什么办法?

///

根据你的提出的条件,该变频器为扩展增加设备,那么建议

  1.  依旧按照原来的通讯协议 profibus dp   ,在变频器端增加 DP 通讯卡,一般都有通讯模块适配的,建议作为终端子站。

  2. 看到你图中红色框所示,你申明为MPI转以太网模块,我简单用过这个模块ETH300(作为 PG编程口以及WINCC 工控机TCPIP通讯),但没有用于主从站控制模式。

  3. 考虑系统的安全与稳定,如果要求增加的变频器不对原来系统产生影响,只是功能扩展,那么可以考虑增加CP342-5 模块(增加一路DP 通讯口)。这样对原系统影响最小。

  4. 最后,我说一个临场简易的办法,当时增加了一个变频器(英威腾132KW,装机柜)。该设备距离PLC 柜比较远,增加一个ET200M(153)+1SM321+1SM322,(因为有库存备件) 用来检测和控制变频器,通过DO +变频器的 电动电位计MOP 来进行频率加减,以及运行故障反馈。当然这个就不是走的通讯。

    个人建议,用方案1或者1+3最合适,因为不清楚你的具体控制要求,以及是否要求读取变频器的工作状态参数(例如实际频率,电流,转矩等等)。

    希望对你有帮助

大家同行,you ok ? me !