请问西门子300PLC如果在线修改某一个FC块的程序会不会把整个程序下载覆盖?

////////////

当你在线监控时

原来程序  FC20

A M0.0

= M0.1

AM 1.0

= M1.1

修改后

A M0.0

= M0.2

A M1.0

= M1.1

首先程序会自动离线,然后你下载,再次监控。没有修改的不会变化,修改的会覆盖原来修改前的逻辑。