11楼
楼主不会是一个DP口只接一个节点吧?本胖记得一个DP口(主站)可以接126个节点,你把施耐德变频器接到原来最后一个节点后面,把那个节点的DP头的终端电阻开关从on改到off,施耐德DP卡上DP头设置为on。
说实话,本胖原来的DP节点最多用到过41个,这个已经是听说过最多的了!连满126个的从来没听说过。
记得还要组态啊!