star star star star star

前段时间接到同事的电话,现场网络采用的拓扑视图,想要验证这种网络视图下更换“新”的设备,能不能直接通讯,当时叫着客户一起验证,没想到设备接上去后,通讯灯报红,打开博图拓扑视图里面的连线也是红色的,因为客户也在现场,就把电话打到我这里问问是怎么回事?

按理说拓扑视图就是为了方便后续设备维修替换方便,不应该报错,结合现场了解,所谓的新设备是从另一个站上拆下来的,我怀疑这个设备是被分配过IP地址了,让现场把设备恢复出厂化试试,没想到恢复出厂化后,设备通讯恢复。

结论:

“新”≠“干净”,上线前先做“恢复出厂+名称清零”