回复:有办法S7通信的服务器IP通过程序动态更改么

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-10 11:17:33

11楼

展开查看
以下是引用伊默在2025-12-10 08:40:35的发言 >9楼

要动态更改IP,目前看来也只有这个方法能行得通了。 我本来想着第三方的触摸屏跟西门子PLC通信走的也是S7协议,按道理在是可以动态设置IP的。

以下是引用Zane在2025-12-09 23:36:50的发言 >5楼:S7通信,现在属于必...

引用5楼详细内容:

S7通信,现在属于必须组态链接的通信,V20以后还有安全证书的问题。

比较可行的办法是把可能的链接都是先定义好,然后通过程序进行选择与切换

能动态改IP的只有OUC通信