回复:网上看到一篇文章,这里是不是有问题,变频器能不能配漏保呢

JackFan

  • 帖子

    117
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-05-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-10 12:12:03

4楼

漏保:
RDC(剩余电流装置)只认“高频+低幅值”的瞬时电流矢量和——
IΔ = (L1+L2+L3+N 电流瞬时矢量和)
只要矢量和 > 30 mA(典型值),它就在 20 ms 内切断回路,保护人身安全。

变频器:

输入侧安规电容(X+Y)
电网→PE 之间必须放 Y 电容抑制共模 EMI,容量 4.7 nF~47 nF/相。

逆变侧 IGBT 高速开关
上升沿 5 kV/μs 以上,du/dt 把共模噪声通过电缆分布电容(电机 0.2–1 nF/m)灌回 PE。

PWM 载波频率 2 kHz~16 kHz
正好落在 RDC 的带通灵敏度区(50 Hz~20 kHz),低频 50 Hz 漏电流它反而懒得理。