发布于 2005-12-25 11:23:13
0楼
首先应判断一下究竟是你给人家的信号丢失还是人家把你的信号弄丢了,其实mm440本身的emc还是可以的,但是抗干扰的能力不好,而且有的时候可能是不太稳定,容易出现报警停机。所以在一些多机联动,一停全停的场合我不太敢用440,6se70除外。三菱的皮实一些,但它的emc问题严重,而且功能太少。
我建议你把440的频率输出的模拟量(直接用电流)接到你自己的plc中,打上时间标记存起来,最好同时带上设定值,这样你就可以判别是哪个环节出现了问题。
其实要是同步要求不是太严格的话,你可以直接把给定值交给人家就行了。