回复:网上看到一篇文章,这里是不是有问题,变频器能不能配漏保呢

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3608
  • 精华

    109
  • 被关注

    319

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-10 14:04:03

5楼

原则上是不加漏保的。可以根据Y电容的总容量,和变频器的对地电压,计算出Y电容对地的漏电流,如果大于漏保的整定电流,就不能用,或者用30mA以上的漏保。

漏电流计算:I=2πfCU