CPU 是1511PN, 配置了2个32点的输入模块,我用每个输入模块的第一个输入点配置了一个硬件中断,我在OB40里编程的时候,怎么判断是哪一个输入点出发了这次中断?另外OB40里有一些变量,比如“#LADDR”, "#USI"等,都是什么意思呢?
提问者:我123
#LADDR 触发中断模块的硬件标识符(关键判断依据);#USI 保留值(0xFFFF),与用户无关,可忽略;#IChannel 触发中断的通道编号(如0,1,2...);#EventType 事件类型标识(上升沿/下降沿);#PointAddr 位数组,直接显示哪个输入点触发(推荐用于精确定位);#LADDR HW_IO 触发中断模块的硬件标识符(每个模块唯一);#PointAddr DWORD 数字量模块的输入位状态(位=1表示该输入触发)。如何判断触发源?比较 #LADDR 的值区分是哪个输入模块;检查 #IChannel 的值确定是模块上的哪个通道;直接解析 #PointAddr 的对应位(最精确)。S7-1500的OB40启动信息是优化的,与S7-300/400结构不同,使用 #LADDR 区分模块,#IChannel 或 #PointAddr 区分通道,#USI 无实际用途,无需处理。