这些通常在电缆大于百米时才测量,也可以静态辨识,通过上电,它自己测量获得。
还可以通过,表测量与驱动辨识的结果对照;看看线路是否存在问题。
辨识是将其囊括到等效电机绕组参数中了。只有百米的才会引起较大电机参数误差。
填上电缆电阻参数,会导致变频器稍稍提高一点输出电压,作为绕组电压补偿。
(我有时会仓库取一卷百米的同规格电缆,用表量一次,记下来。需要时。算算就填上。)