恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-11 11:24:13
1楼
你的测温点有几个?
你的风机作用是什么?烘烤房空气内循环?还是降温?
如果只有一个测温点
你可以设置风机固定转速,加热管采用单回路pid控制,适当调整微分时间.
如果有多个测温点,可以采用房中心一个温度,风机进口或者墙壁一个温度,采用串级控制,主回路设定温度为目标值,测量值为房内温度,主回路输出值给副回路的设定值,副回路的测量值是风机进口或者墙壁温度的平均值.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主