问的太模糊了,一般来说pid就那么几种用法,单挂、分级、串级。
电加热管+风机的话就是环境升温作用把?,跟二楼大哥说的一样,首先明确测温点数量和点位,注意要避免放在工艺设备附近,取相对有代表性的环境温度,其次是,执行机构如风机是否是可调速的,电加热是否可用模拟量控制管内温度。
然后是送/排风方式,有没有回风,能耗有没有要求,换气次数需求等等综合考虑
单单如题所问的话,我就默认是柜机风机加一道电加热盘,最简单的就是单挂个pid根据环境温度控制转速
SP:环境温度需求
PV:风机转速反馈
CV:风机转速输出
启停根据需求
请填写推广理由: