回复:PID 调节

陶阳

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2024-06-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-12-11 15:57:45

2楼

问的太模糊了,一般来说pid就那么几种用法,单挂、分级、串级。

电加热管+风机的话就是环境升温作用把?,跟二楼大哥说的一样,首先明确测温点数量和点位,注意要避免放在工艺设备附近,取相对有代表性的环境温度,其次是,执行机构如风机是否是可调速的,电加热是否可用模拟量控制管内温度。

然后是送/排风方式,有没有回风,能耗有没有要求,换气次数需求等等综合考虑

单单如题所问的话,我就默认是柜机风机加一道电加热盘,最简单的就是单挂个pid根据环境温度控制转速

SP:环境温度需求

PV:风机转速反馈

CV:风机转速输出

启停根据需求

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15119条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。