quote:以下是引用yming在2005-12-23 23:08:14的发言:
你的设置的确有点问题。
1、在使用Off2的时候,有一个条件:必须OFF2先置位!然后再ON,中间至少要间隔几十毫秒。如果先ON,然后再OFF2,变频器是不会动的。
2、P0731=52.A。如果你用这个输出来控制输入,就有可能不可靠。因为当达到的时候,就会OFF1,频率立刻下降(变频器还在运行中),这个输出立刻又使变频器ON了。
3、要想解决这个问题,应该使用参数P2150-P2160,通过自由参数功能块来实现。
4、所以,你应该先写出控制逻辑,然后用BiCo功能实现。

针对楼主的问题,这是一个很好的思路。让我耳目一新。特别是3、4条,规范呀。很好。
我是你的朋友