恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-14 01:24:40
2楼
感谢分享,但本胖的观点是不去极值。论据:去极值的观点是当年用单片机时比较常用的,但到了PLC时代,这种默认有干扰的情况就不太适用了。因为假设是因为干扰有飞点(上/下都可能),但PLC的AI抗干扰能力确实比当年我们自己做的单片机强得多,比如AI可以设置滤波时间等等。所以,本胖的个人观点(也是经过实践检验的)就是滑动平均值滤波是最好的,响应速度快、算力占用低、存储器占得稍微多一点。关键是比较平滑。试过作为PID的输入,好像很不错,在当年的八钢水处理的PID中用的还不错。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主