在这里我先简述一下现场的设备情况,现场使用的PLC是200Smart,有2个PLC,然后有12个称重模块,称重模块的型号是ACT350,还有9个触摸屏,屏是昆仑通态的触摸屏,触摸屏是带网口的。这个称重模块与PLC是使用的PN通信的方式来采集数据,现在的问题是,PLC会与这个称重模块出现PN通信故障的情况,奇怪的点就是,它会有随机性,可能今天1号称重模块出现通信故障,过多两天以后就是2号称重模块出现通信故障。这个到底是什么原因啊?出现故障的频率基本上都是半个月或者一个月出现一次。网线也都检查过了,没有松动,没有虚压的情况,交换机是千兆的。