回复:求各位大佬指教一下!!!

莘莘学子

  • 帖子

    6775
  • 精华

    4
  • 被关注

    175

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-15 15:52:36

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20230724351520在2025-12-15 11:20:09的发言 >4楼

不好意思可能是我没有描述的很准确,我有2个PLC,第一个PLC和1~6模块通信,第二个模块和7~12模块通信,这样做是没有超过8个通信的

以下是引用莘莘学子在2025-12-15 11:00:18的发言 >2楼:都超标了,以太网通...

引用2楼详细内容:

都超标了,以太网通信最多8个。

触摸屏也要算上,反正PLC用以太网最多带8台。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。