回复:求各位大佬指教一下!!!

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3330
  • 精华

    35
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-16 03:20:06

14楼

展开查看
以下是引用手机用户20230724351520在2025-12-15 15:29:08的发言 >6楼

交换机就是那种普通的工业交换机,牌子是TPLINK,一开始是百兆的,后面出现这个问题以后,就换成了千兆的,但也还是有这个情况,头都大了

以下是引用zhaoaron在2025-12-15 14:22:38的发言 >5楼:我感觉交换机有问题...

引用5楼详细内容:

我感觉交换机有问题的概率大一点。。啥交换机呀。。

本胖在锦兴钢厂的时候,做过一个高炉本体和BPRT之间的S7以太网通讯,当时也是通讯不稳定,用wincc的脚本做了一个看门狗(心跳)检测,偶尔会检测到通讯故障。最终排查的结果就是TP-LINK交换机的问题,还是那种机架式交换机,后来换成D-LINK就好了。西门家的以太网通讯最高就是100M,你换个别的牌子的交换机试试吧,也不知道现在还有没有D-LINK了。

国人当自强 共同努力 抵制日货
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示