西门子全系的PLC都支持。包括西门子自己不叫PLC的LOGO!。正规用法西门子的200不支持,但你自己编程也可以实现;LOGO!支持AS-I;300/400老的支持DP,新的支持PN;smart、1200、1500支持PN。

注:1.上面说的支持DP,指的是支持DP总线的远程IO模块。

       2.支持PN,指的是支持PN总线的远程IO模块。

       3.200可以编程支持Modbus-RTU总线的IO模块,或者用200CPU当远传IO(Modbus-RTU、PPI都可)。

       4.smart、1200、1500可以用西门子标准的PN-IO模块(ET-200xx),也可以用smart系列PLC当PN-IO,这种成本更低,而且smart自带一个485口,这在真空行业还是很有用的,比如莱宝的真空泵、真空计、mks的阀门很多都支持485(232也可以用485转换)。