回复:请教个问题:2台1515-2PN 双机热备时如何接线

手机用户20230916224741

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1332
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2023-09-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-17 23:21:41

2楼

S7 - 1500R 冗余系统有明确硬件限制,CPU1515R - 2PN 的中央机架不支持安装任何 I/O 模块、通信模块等扩展模块。该冗余系统的 I/O 信号需通过 PROFINET 连接分布式 I/O 设备(如 ET200SP 系列),而非在两台 CPU 本地配置 I/O 模块。且分布式 I/O 会与冗余系统建立通信,正常工作时仅主 CPU 与 I/O 设备交换数据,备 CPU 仅同步数据不参与实际 I/O 交互,所以不存在两台 PLC 本地 I/O 并联接线的操作前提。