S7 - 1500R 冗余系统有明确硬件限制,CPU1515R - 2PN 的中央机架不支持安装任何 I/O 模块、通信模块等扩展模块。该冗余系统的 I/O 信号需通过 PROFINET 连接分布式 I/O 设备(如 ET200SP 系列),而非在两台 CPU 本地配置 I/O 模块。且分布式 I/O 会与冗余系统建立通信,正常工作时仅主 CPU 与 I/O 设备交换数据,备 CPU 仅同步数据不参与实际 I/O 交互,所以不存在两台 PLC 本地 I/O 并联接线的操作前提。