回复:【调试笔记】关于G120变频器对电机动态调试

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-19 18:36:40

12楼

展开查看
以下是引用风起云在2025-12-19 11:21:43的发言 >11楼

谢谢K版释疑!

还有一个地方请教一下:更改惯量比和调整PI参数都能优化速度控制曲线,那么您是在什么情况下优先考虑通过调整惯量比的方式?什么情况下优先使用调整PI参数?两个方式二选一,还是同时使用?如果同时使用,二者使用的先后顺序是什么样的?

我用西家传动系统,调试一个电机的基本做法(套路)是:


第一,执行快速调试。因为我的应用除风机控制以外,都是SLVC或VC控制模式。所以快速调试后的自动辨识与计算,均采用P1900 = 1。动与静两种辨识均做。

第一遍静态辨识启动完成以后,在做第二次启动之前,先把速调反馈通道的滤波设置好。我的经验,默认值太小了。我一般都是20ms左右。然后启动第二次动态辨识。


第二,当完成了快速调试的两次启动辨识以后,查看速调的PI参数。现在的G120,默认设置的动态优化系数下,P值有时会偏大(5倍以上),I值会偏小(100ms多一点),自己可以手动修正。比如减小一点P值(3-5倍范围),增大一点I值(200-300ms),然后设置好斜坡函数加减速和圆弧。斜坡时间的设置是为了控制系统动态的加速度。也是动态丝滑的重要设置。


第三,上述参数都设置好后,把惯性比参数人为预估设置,比如自动优化时,是空轴测试状态,所以一般都是1倍多一点(注意,空轴状态优化以后,惯性比不是1,是比1大一点点),此时你可以人为增加3-5倍(凭自己的需求)。然后把加速补偿系数(P1496)等于50%。然后设置惯性观测器有效(P1400的状态位)。启用惯性观测器,要在优化结束后设置,不要提前设置。


第四,激活trace功能,录波r62与r63。转速从0加速-最高转速-稳态-制动到0。检查波形。此时不用再调整PI参数,直接对P1496的加速系数进行调整,直至满意为止。

我的应用中,P1496 = 100%的默认值太大。一般都在20%-50%之间通过录波结果确定。


综上,动态调试的基本过程如此。个人行为,仅供参考。


我是你的朋友