以下是引用宝冬在2025-12-18 17:37:17的发言 >3楼

用1个模块就可以。多一次初始化调度


能看出有几个停止位,对于高低电平的485物理层,有何差别吗



因为每次通信之前都需要对串口进行初始化,这样的话通信效率就会比较低,其次编程也会比较复杂,对于普通应用工程师来说是有难度的,此外对于系统的维护也会带来一定的困难。

高手可以炫技,但也要考虑芸芸众生,接不住做不到的建议还是算了吧