To:phoenix7777
今天调试了,按照既定下面是一些我觉得需要更改的参数,仅供参考

启停p554,你可以等于B0022

正传P571=B0018,反转P572=B0019

低速 P401=10%

高速P580=B0020 P402=80%
可是我短接B0022输入,按理说应该是电机启动反转低速运行,可是实际输出频率是 -50HZ,高低速没有实现,请大家帮忙查查问题,谢谢~~