1、方向信号电平变化但电机不反转,很可能是控制卡和驱动器的脉冲模式没对上。
确认控制卡输出的是单脉冲(脉冲+方向)还是双脉冲(CW+CCW)模式。进入M542C驱动器的设置界面,将脉冲模式调整为与控制卡一致。
2、方向信号线接错或电压异常会导致电机无法响应反转指令。
检查方向信号线(DIR)是否与控制卡的对应输出端正确连接,确保无松动或接触不良。用万用表测量方向信号电压,正常应为+5VDC。若电压异常(如12-24V),需在信号线上增加限流电阻(如1kΩ)以保护驱动器接口。