4楼
实践经验?那我的实践经验是:G120在SLVC模式不要超过200Hz。最高用到200Hz。而S120的VC模式,可以用到最高300Hz。如果再高的运行频率,按照最佳答案里的那个表格的数据,采用S120的伺服模式。而且,而且还要咨询西门子技术支持,是否有特殊附加授权。
为什么要限制最高运行频率在规定的限额之下使用?我是考虑其可靠性的工程裕量。因为真正应用在性能指标的边界状态,往往会运行不稳定。这是应用中的常识。仅此。