补充:
因为是这个电机是低速大转矩特性。100rpm时,其电流119A。是额定电流的45A的2.6倍以上。这样的话,这个变频器的PM240-2选型或许就不能按照常规去选,要以电流为计算选择。假如额定转速以内按额定转矩恒恒转矩应用来选,选型原则不变(按功率选型);假如额定转速以内按照电机曲线应用来选,就要考虑电流选型为依据。