以下是引用湖南工控小陈在2025-12-22 10:05:34的发言 >7楼

现在我这边主要的问题是,针对目前的电机,选用CU250S-2还是CU310-2的方式,因为客户对转速控制精度有一定要求,±1转,VF模式转速波动会大,用CU250S-2+PM240-2,矢量模式到不了8000转,如果采用CU310-2+PM240-2的方式,目前来看只能使用伺服模式去控制了,是这么理解吧,各位前辈

NO!完全不是。


CU250S-2PN工作在最高200Hz运行频率是没有悬疑的。毋庸置疑。


控制精度+/-1rpm这是很通常的需求。要求并非苛刻。而且做到也不难。问题的关键就是,首先EMC(系统的安装布线电磁兼容)必须要做到位。这是前提,然后调试技巧,把系统的惯性设置到位,使其不超调,且丝滑的动态变化。电机的转速控制+/-1rpm没问题的。


假如,你做不好系统调试,就是用CU310-2PN也会同样有问题。达不到客户需求的。