回复:CU250S-2+PM240-2或CU310-2+PM240-2,矢量模式,最大输出频率

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-22 16:30:48

13楼

如果是11楼的情况。电机工作在272-340Hz范围的话。那只能是CU310-2PN的方案了。没有其他。而且系统的设置必须是伺服模式的VC控制。可以运行于272-340Hz范围。


而如果是选择了2极高转速的电机。选用G120的CU250S-2PN即可。这可是省钱的方案呢。


关键是选电机,2极和4极电机,对系统的成本可是差距很大的。


其实,客户没必要自己选项目元件,只要把需求告诉乙方,满足其需求就行了。没必要自己插一杠子。而且一下子把项目的成本提高了。有这个必要吗?


另外,根据我们的实用经验,这种深度弱磁的调速,国产电机的可靠性远不如西门子和ABB的电机产品。当然,如果是西门子或ABB普通变频电机的通用产品,一般他们不可能满足深度弱磁的需求。需要自己去做功课。比如更换转子的高速轴承,重新对转子轴系(包括联轴器)做满足最高转速的动平衡。否则也没戏。如果电机指标直接就是高速,那估计价格也不会便宜的。


综上,一个技术方案的选型设计,需要平衡很多的因素。一味地追求高大上,势必推高成本。让用户也无法接受。