以下是引用yming在2025-12-23 11:43:50的发言 >3楼

提高载波频率并不会直接影响电机绝缘性能的。

主要是通过(绕组与外壳,各相绕组之间)等效电容的泄漏电流增大。

成正比,原载波4K,16K就是4倍。

而绕组反电势峰值没变化。不管是4K还是16K,仍旧是2倍。

所以,对电机来说,只要温升在电机规定范围内,不会破坏绝缘性能的。

在民用领域使用,我都是用16K(静音模式);那吱吱声是不行的。


提高载波频率,会导致变频器降容,就是因为IGBT导通时存在压降,电流X压降就是IGBT发热损耗;频率高了,单位时间内积聚的热量就大了,而散热量不变情况下,只能通过减少电流保持散热温度平衡。


以下是引用无名的人在2025-12-22 19:22:10的发言 >1楼:不是电机降容 是变频...

引用1楼详细内容:

不是电机降容 是变频器降容 载波频率越高IGBT开关损耗就越大  举个例子 也就是本来能带3千瓦的电机现在你提高载波频率就考虑要当个2.5千瓦的变频器  大概意思

另外 提高载波频率 对你的电机绝缘要求就高了 不能为了降低噪音一味提高载波频率 否则电机绝缘出现问题就烧电机

峰值没变化 但是dv/dt变化了啊     破坏谈不上 但是应该会加速绝缘老化的