硬件:ST40 DC/DC/DC
引子:前几个月做的一个项目。装配工作是外包的 ,下发图纸后未严格按图纸执行。调试设备时相关部件未执行相关动作,最开始以为是硬件故障,换模块后问题依旧存在,后检查发现故障原因。
-----------------------------------------------------------------------------
过程与现象:
非隔离型的开关电源输出两路24V,假如一路定义为24V1+、24V1-,一路定义为24V2+、24V2-,当200SMART PLC的CPU模块电源接入24V1+、24V1-,DI区公共电源点接入24V1-,DQ1区接入24V1+、24V1-,DQ2区接入24V2+、24V2-,中间继电器负级接入24V1-,用DQ点驱动中间继电器,DQ1能正常驱动中间继电器,DQ2的输出点对应指示灯亮但无法驱动中间继电器。
-----------------------------------------------------------------------------
造成故障的原因:(取自AI小西)
S7-200 SMART PLC的DQ1区可以正常驱动中间继电器,而DQ2区虽然输出点指示灯亮但无法驱动继电器,其根本原因很可能与电源的共地(M)连接有关。 S7-200 SMART的数字量输出(DQ)要形成有效电流回路,必须满足两个条件:
输出点提供电压(如24V+);
负载的另一端连接到与输出点共地的0V(即M端)。 在您的接线中:
DQ1区使用24V1+和24V1-供电,中间继电器的负极也接到了24V1-(即M),因此电流回路完整,可以正常工作。
DQ2区虽然输出点接了24V2+和24V2-,但中间继电器的负极仍接在24V1-上。如果24V1-和24V2-在开关电源内部未做共地连接(即浮地),则DQ2输出的电流无法通过24V1-形成回路,导致继电器无法吸合,尽管输出点的指示灯因内部电路可能仍会点亮。 根据S7-200 SMART的系统设计原则,所有非隔离的M端必须连接到同一个参考电位,否则可能导致回路不完整或产生意外电流。即使使用同一开关电源的两路24V输出,若未明确将两路的负端(M)短接,仍视为不同参考地 [1]。 解决方案: 将24V1-与24V2-在接线端子上用导线短接,确保所有电源的M端共地。这样DQ2区的输出电流才能通过24V1-返回,从而驱动中间继电器。 注意事项:
不建议将外部24V电源与CPU的传感器电源并联,但共地(M端连接)是必须的,以保证参考电位一致 [1]。
若开关电源明确支持多路输出共地,请确认其出厂设置;若不支持,需外部短接M端。 通过以上调整,DQ2应能正常驱动负载。