关于 S7-1500 的程序段注释无法下载到 CPU 的问题,可能的原因和解决方法如下: 首先,请确认是否已在项目设置中启用将注释下载到 CPU 的选项。在 TIA Portal(博途)V20 中,必须手动启用该功能,否则即使程序块成功下载,注释也不会被传输到设备中。 请按照以下步骤检查并配置相关设置:
在项目树中,双击打开 S7-1500 CPU 设备。
进入“属性”(Properties) 选项卡。
在左侧列表中选择“保护”(Protection) 或“常规”(General) → “启动”(Startup) 下的相关子项。
查找“将注释和声明下载到 CPU”(Download comments and declarations to CPU) 选项,并确保其已被勾选。
此设置决定了是否将程序段注释、变量注释、块注释等信息下载到 CPU 中 [1]。
确认下载范围:
在执行“下载到设备”操作时,确保在下载对话框中选择了“块”以及相关的注释内容。如果仅选择部分对象,注释可能被忽略。
编译整个项目后重新下载:
修改设置后,需重新编译整个项目并执行完整下载,以确保注释信息被包含在下载数据中。 此外,需要注意的是:
如果未启用上述选项,则在线监控时不会显示程序段注释,且通过“上载设备到项目”功能也无法恢复原始注释,因为注释并未存储在 CPU 中。
S7-1200 与 S7-1500 在此功能上行为一致,但不同固件版本或项目配置可能导致差异。请确保两者的项目设置相同。 建议操作完成后,重新连接在线设备,查看程序段注释是否正常显示。若问题依旧存在,请尝试创建一个新的测试项目,仅包含一个简单程序块和注释,验证下载功能是否正常,以排除项目文件损坏的可能性。 更多详细操作可参考西门子官方文档: