签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠士
注册时间:2025-09-01
钻石 如何晋级?
434
10
2025-12-24 14:48:50
各位大侠:我们工厂工艺车间的是PCS7 V9.1系统;前段时间,把供水车间的15台电机也接入了DCS系统;电机的起动/停止等电机控制,已经正常使用了。今天上午,又把凉水塔风扇减速箱的三参数探头接过来一根。我们接入DCS系统的是1#凉水塔减速箱的油位和振动这两个参数。接好线之后,电脑操作画面上没有正常显示出参数。我查看,这个AI模块的硬件监控信息,看到1#凉水塔减速箱的油位和振动这两个参数,输入量都是7FFF;我查询了一下,这个7FFF的输入值已经超出了正常范围。求救各位大咖,出现这个应如何分析?备注:下图是三参数的接线示意图,因为有DC24V供电,我是按照四线制来接线。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有: .avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有4400条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!