s7-300 pc与PLC用编程电缆为什么联不上

已锁定

海猫

  • 帖子

    770
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-11-03

黄金 黄金 如何晋级?

s7-300 pc与PLC用编程电缆为什么联不上

655

10

2005-12-26 02:08:37

s7-300 pc与PLC用编程电缆为什么联不上,提示说我没资格,请高手给以解答,急
CPU为1.02的,电缆是新买的. 软件为V5.3 谢谢
s7-300 pc与PLC用编程电缆为什么联不上 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。