感谢大家的关注,问题已经解决了。
今天下午,我邀请电站的仪表大咖,和工艺车间的仪表主管一起;大家跑上跑下地查找。
先查接线是否正确?再进行测量24V电压和电流。
大家检查发现,1#凉水塔风扇减速箱的三参数输出电流非常大,一路电流大约是30mA;另一参数的电流是120mA;大家一致认为,是这个三参数探头有问题。
随后,电站的仪表大咖,和工艺车间的仪表主管一起,把2#凉水塔风扇减速箱的三参数探头接线,检测输出电流正常,随后,我们把2#1#凉水塔风扇减速箱的三参数的线接入DCS系统;去看电脑上的操作画面,2#凉水塔风扇减速箱的油位和振动参数能正常显示。
随后,把3#、4#、5#凉水塔风扇减速箱的油位和振动参数接入,全部都能正常显示。
工艺车间的仪表主管,一个劲地咬牙,为啥偏偏是测试的第一个三参数传感器是坏的呢?哪怕是第二个是坏的,也不至于这么着急啊。
呵呵。