兄弟,你被绕进去了,限位开关是物理输入点啊,上中下限位任何一点都可作为原点。跟伺服没关系吧。除非你伺服电缸限位是接入了驱动器。参考伺服技术手册。大多数原点开关信号(Zero Marker)需接入 PLC 的 I点,再通过 FB284 的ConfigEpos.%X6(对应 POS_STW2.2)映射到 111 报文,传递给驱动器用于 EPOS 回零流程。以下是常用的PZD对应关系
PZD 序号 数据字 原点相关位 备注:
?? ?? ?? ??
发送(PLC→驱动) 4 POS_STW2 Bit2 原点信号输入(PLC→驱动)
接收(驱动→PLC) 4 POS_ZSW2 自定义映射 驱动器侧原点状态回传(需组态)