以下是引用dopod565在2025-12-23 15:37:35的发言 >12楼

感谢大家的帮助,问题解决了。

用万用表测了A、B端口,多数485端口是A+、B-,而西门子和别家相反,9针串口3脚B是+、8脚A是-,其间电压约4.8V。

更改初始化SM0.1,调换了西门子的A、B端,并将通讯地址改为50(即40051,16进制32),长度2,发送报文为 02 03 00 32 00 02 65 F7,返回报文为 02 03 04 00 00 00 30 C9 27 。

通讯成功,证明硬件用普通USB转485即可,不是网上说的还要用USB转PPI的专用线。






跟着长知识了。