星三角电动机启动加点动控制,需要加二个停止点的转换开关解决。这二个停止点儿,一个在转换到点动的时候,必须切断时间继电器的线圈,另一个停止点必须切断主接触器的连锁点儿,保证在点动的时候,能够叫主接触器随时掉下来。
目前故障是:电动机在切换电动机点动的时候,就是Y接触器吸合,主接触器不吸合,电动机不能够运转。
分析:看电路得知,主接触器不吸合是由于Y 接触器的辅助点没有接通去主接触器的路造成的。
所以,只要Y接触器吸合的时候,测量辅助点儿就可以了。
打磨辅助点儿好了就行了。
试车正常。
再转换成电动机星角启动试验,正常。
必须保证转换开关的接触点儿正常才行。