回复:HMI,如何在当前触摸屏上读取其他触摸屏内容

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3413
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-27 03:17:30

2楼

1.两个PLC、两个HMI都用网线连接而且都在同一网段。

如果HMI不是特别的差,可以直接把画面做成一样的,每个HMI都可以访问两个PLC,只是两个HMI选哪个画面的问题了。可以用不同的默认画面,切换画面可以设个密码啥子的。

2.如果HMI跟PLC用的485之类的,就是HMI只能访问与之连接的那个PLC。这种情况下可以给PLC1的存储区(DB、V)中设置一个PLC2的变量镜像区;PLC2中设置PLC1的变量镜像区。反正两个PLC直接是可以通讯的。然后参考1,只不过两个HMI的画面工程不能做成一样了,因为变量的地址可能不一样了。但也可以很容易的实现每个HMI都可以读写两个PLC中的数据,只不过是通过连接的那个PLC中转了一下。

注:上面假设触摸屏型号是一样的。如果不一样也没关系,只是要针对每个触摸屏单独编程而已,思路还是一样的,就是麻烦一些。