楼主用的是共直流母线的多传系统, 690V级别的, 应该是有SLM整流或者ALM争流的, 绝缘监测不知道有没有。
SLM或者ALM可以保证母线电压不会升太高, 就在额定值附近。 其他电机正常, 系统对地绝缘大概率也是没问题;
那就有可能是电机本身问题了, 维修水平, 绕组浸漆是否均匀,安装绕组是否规范?
点击运行环境是否振动, 电磁噪音是否显著?
曾经遇到一个LCI中压调速系统接地故障总是触发,接地故障是用一个对地回路和霍尔原件检测的。 但是用兆欧表检查系统绝缘几百M, 也是正常。 试运行也正常,但是运行时偶尔来一下接地故障。 最后发现, 是电机定子绕组的电缆, 有一段因为风冷吹的摆动,造成了破损。