当年我们公司在 AS站 与车间的 RIO 机柜之间进行 Profibus-DP 通讯的时候,在AS站机柜 与 车间第一个 RIO 机柜各插入一个 OLM 模块。然后中间用光纤连接起来。车间内的多个 RIO 机柜之间则用专用 Profibus-DP 网线直接把 DP 通讯模块连接。这样可以降低两幢楼房之间的 接地 存在电位差进而引起干扰的问题。