回复:现场有一台350KW的G120变频器,对整个网络通讯网络影响很大,如何降低对外界的干扰

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-28 16:41:00

2楼

这问题描述实在是看不懂。是说G120变频器对通讯网络影响大?变频器干扰别人?还是别人干扰G120变频器?还有加磁环?想怎么加磁环呢?


我最近碰到好多类似的问题,身边的同事只要因为现场出现传动系统问题,给我打电话没别的,直接问怎么办?怎么办?我知道怎么办?要不就问,调哪个参数管用?这...?让我很无语。


设备出现问题,首先应该是根据问题的现象,快速的分析一下可能的原因,而且针对自己的分析和判断,要做一些简单、快速的测试或监控,确认一下自己的判断是否正确。然后才是如何采取对应的措施。


直接问调哪个参数?是参数的事么?参数就那么万能吗?像楼主所述,问题还没确认,描述还模糊状态,就问加磁环行么?


EMC(电磁兼容)说简单也简单,说复杂也复杂。简单在于只要是在设备安装布线阶段遵循EMC准则去做,干扰别人和被别人干扰的问题就不存在了。说复杂在于干扰通道和干扰环境是随电磁噪声放射源的不断变化,所出现的干扰强度和现象也飘忽不定的变化。能把现场调试人员搞死。今天的干扰和昨天就不一样了。咋变得?有人称其为这是诡异、玄学。(捂脸)


由此,没有捷径。就是老老实实地检查一下问题系统在EMC方面,哪做的不到位?该屏蔽的屏蔽,该等电位的等电位处理。按照G120操作手册推荐的主电路安装布线准则去处理问题系统。这就可以了。磁环的问题就像炒菜结束以后,再撒点味精的事。那玩意不是解决干扰的根本措施。


个见。仅供参考。