回复:G120XA无故突然停止运行

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23384
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-28 22:22:32

6楼

说个挺“神”的事吧。

一条产线运行了几年,突然来电话,停机了。现场检查说PLC输入短路了,信号有,灯不亮。坏了。

我那么多年,怎么没听说过?

驱车到现场一看,产线上的PLC操作柜门是打开的,里面积灰、很脏。

一问,说是一直打开的,因为柜门上有触摸屏,打开门一定角度,操作工看得清。

换上带去的新的。旧的拆开一看,顶面灰都积满了。关键是现场粉尘含有石墨。

把它完全拆散,直接扔进 乙醇溶液中(PCB板全涂有防护漆)。清洗干净,晾干,重新组装上,啥毛病都没有。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?